• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-06 18:55
一個電工給某配電柜換了一個熱繼電器。然后出現了如下現象:
1。設備停止時.所有應該是熄滅狀態的指示燈常亮,而且是高亮,然后開啟設備后,應該亮的指示燈變成低亮。。。。。。
2.柜子本來六個按鈕控制三個電機的啟停。每個電機一開一關,出問題后。所有的停止按鈕都失效,想停止設備只能按急停。然后按動電機3啟動電鈕沒反應。按電機2的啟動按鈕時。電機2和電機3同時啟動。


大家都說是換繼電器的時候線接錯了。我也感覺除了接錯線之外沒有其他的可能。

但是這個柜子比較老。只有原理圖,沒有接線圖。怎么排查出接錯的線呢?
還有出現上述故障現象的原因有合理的分析么?為什么接錯線會出現所有指示燈全亮呢?

請各位前輩指點。

補充?吹礁魑徽f控制三個電機的柜子很簡單。特別解釋一下:
我說這個柜子控制三個電機是我把問題簡化了。因為只有這三個電機出了問題。其實。這個柜子里。有兩臺安川的變頻器。還有中間繼電器17個。柜門上的指示燈有30多個。。是整個車間9臺設備的集中控制柜。所換的熱繼電器上常閉常開四個接線柱上一共連了9根線。而且都深入到一大捆線束里。查線都不好查。不知道廠家怎么想的。把一車的東西都塞到一個柜子里了。

我感覺。這柜子里所有的線首尾相接連起來。能繞地球一圈。。。。。。。。。。。。。
[ 此帖被cjwddka在2012-07-07 20:47重新編輯 ]
liuzhentong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 359 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2011-02-22
最后登錄: 2019-08-02
查看liuzhentong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-06 19:47
線接錯了   你在哪里我可以幫你搞
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 676 點
下載積分: 7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-06 20:00
換一個熱繼電器就能出現那么多的問題,沒道理呀?
hahahaha
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 665 點
下載積分: 30796 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2018-01-01
查看hahahaha的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-06 20:03
線接錯也有可能,只能現場從按鈕開始一路一路的查啦。
cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-06 20:28
引用
引用第1樓liuzhentong于2012-07-06 19:47發表的  :
線接錯了   你在哪里我可以幫你搞

非常感謝。但是我們領導是不會允許請外援的。
工控學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-02-21
最后登錄: 2014-05-14
查看工控學習的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-07-06 20:29
lba1218
天天學習,天天進步。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 230 點
下載積分: 2092 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2024-10-18
查看lba1218的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-07-06 20:48
暈,炒了電工的魷魚沒?
cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-07-06 20:55
引用
引用第6樓lba1218于2012-07-06 20:48發表的  :
暈,炒了電工的魷魚沒?

接錯之后。這個車間都受影響了。因為指示燈不能正確顯示設備狀態了。領導批評電工。電工說嫌我干的不好下次別找我干了。正懶得干呢。。。。

天朝的工廠。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 26555 分
在線時間: 1752(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-10-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-07-07 08:05
一個普通的繼電控制就難倒你了.還是腳踏實地從配線干起,在干維修,再搞設計!
自動化單機,生產線,項目編程調試!
ghost.net
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 560 點
下載積分: 2849 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2012-08-02
查看ghost.net的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-07-07 08:32
老電柜不好查就自己重新接控制線路,才三臺電機,花不了多少時間。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70337 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-07-07 09:58
就事論事地講:如果確實是換熱繼引起,不外乎將常閉(常開)觸點接反,或者斷開回路(有些熱繼具有1常閉,1常開觸點)。
“指示燈高亮”你可以檢測它的實際電壓是多少。順著指示燈回路查應該很容易查的。你描述的問題很可能與指示燈與接觸器接成串聯形式了。從原理上應該是與接觸器線圈并聯連接的。
接觸器啟動、停止的接法有多種方式。具體只有按實際連接線路分析排除。仔細檢查應該比較容易發現問題的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(rpgdiy) 熱心助人,祝好人常樂
    xuliuqing200
    生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 345 個
    工控威望: 4887 點
    下載積分: 18921 分
    在線時間: 338(小時)
    注冊時間: 2012-05-18
    最后登錄: 2016-10-27
    查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-07-07 10:11
    同意10樓,感應電流反串造成輔助觸點始終帶電,接觸器無法斷開,使得輕觸按鈕失效
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go