  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
趙峰
三人行必有我師?/div>
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 165 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2011-06-22
最后登錄: 2012-08-04
查看趙峰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-06 23:02
三菱FX3U-48MT通電以后什么包括電源指示啊什么的,什么指示燈都不亮,也沒一點反應,大概是什么問題呢?謝謝各位指點
虛心使人進步,學無止境。
控123
走自己的路
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 983 個
工控威望: 921 點
下載積分: 2212 分
在線時間: 1071(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2024-10-24
查看控123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-06 23:17
有沒有接負載,沒有的話可能是plc電源板有問題
工控者
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 872 點
下載積分: 397 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2010-05-27
最后登錄: 2024-10-22
查看工控者的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-06 23:33
負載短路~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xy918510) 真是好人!
    jackzjj49
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 31 個
    工控威望: 128 點
    下載積分: 3538 分
    在線時間: 31(小時)
    注冊時間: 2010-07-28
    最后登錄: 2018-10-03
    查看jackzjj49的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-07-07 00:08
    電源端子排上有否電壓,如有,端子排可能沒聯接好,拆除所有負載,再試還沒有
    nyzeng
    努力總會有回報的
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 113 個
    工控威望: 267 點
    下載積分: 4424 分
    在線時間: 113(小時)
    注冊時間: 2008-10-31
    最后登錄: 2021-11-13
    查看nyzeng的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-07-07 01:05
    plc自帶的24v輸出電源有用到嗎?若短路會發生的,另外配線,打孔可能會有金屬掉在plc內造成短路
    lf594390325
    學無止境
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 133 個
    工控威望: 259 點
    下載積分: 1312 分
    在線時間: 39(小時)
    注冊時間: 2012-05-08
    最后登錄: 2022-10-08
    查看lf594390325的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-07-07 07:20
    估計是負載短路了
    木皮
    學海無涯
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 485 個
    工控威望: 742 點
    下載積分: 16520 分
    在線時間: 243(小時)
    注冊時間: 2012-06-17
    最后登錄: 2021-06-06
    查看木皮的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-07-08 09:14
    可能是電源模塊燒了
    大家好才是真的好
    李想
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 530 個
    工控威望: 749 點
    下載積分: 5018 分
    在線時間: 100(小時)
    注冊時間: 2011-09-12
    最后登錄: 2024-07-05
    查看李想的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-07-08 12:24
    基本上是電源出問題了
    yjhdlp
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 478 個
    工控威望: 625 點
    下載積分: 2081 分
    在線時間: 178(小時)
    注冊時間: 2010-11-13
    最后登錄: 2022-10-15
    查看yjhdlp的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-07-08 17:00
    PLC內置保險絲斷了,打開PLC 用一只220V40W燈泡竄在保險絲倆只引腳之間接上電源看燈泡是否由亮轉暗到最后看不見那只有換上相同的保險絲就行了,如果燈泡亮不暗應檢查電源板塊。
    huxingtiandi
    凡人
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 506 個
    工控威望: 640 點
    下載積分: 14104 分
    在線時間: 134(小時)
    注冊時間: 2012-04-20
    最后登錄: 2024-08-22
    查看huxingtiandi的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-07-08 19:22
    確定有電源
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lu831226)
    liulungao
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 229 點
    下載積分: 8363 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2010-04-10
    最后登錄: 2019-05-13
    查看liulungao的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-07-08 19:29
    你把PLC  的24V  電源的負載全部脫掉   從上電看正不正常。正常 就是24V 負載短路造成。不正常是PLC 內部電源板壞了。
    kyy80
    態度決定一切``````
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1225 個
    工控威望: 3495 點
    下載積分: 4400 分
    在線時間: 1975(小時)
    注冊時間: 2008-02-17
    最后登錄: 2024-10-16
    查看kyy80的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-07-08 19:57
    斷開DC24電源試下...或是斷開AC電源后用外置DC24接到端子上就清楚了...
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go