傳感器是0-600pa,對應電流4-20 ma,電機輸出是0-50hz,現在要求保持壓力在30pa(變頻器PID控制),經換算電流太小了,不能精確控制,不能改變現有的條件(不能換傳感器),求簡單不復雜的方法程序。
[ 此帖被haifeng在2012-07-17 07:55重新編輯 ]
互相學習
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-10-21
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-16 21:30
傳感器是0-600pa選型不合理,工作壓力才30pa,換個測量值小的傳感器,一般取工作壓力的1.5倍即可。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
haifeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 156 點
下載積分: 1524 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-07-14
最后登錄: 2013-01-14
查看haifeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-17 07:54
現在傳感器不能換,怎么做呢?
互相學習
木皮
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-17 08:07
頻率范圍不要那么寬試試
大家好才是真的好
sunsongfang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 383 點
下載積分: 30260 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2023-04-19
查看sunsongfang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-17 09:42
將4-20mA對應的AIW0數減去4mA對應的數,就是小數點后面的數,乘以1000倍以內的倍數,使對應的壓力在20mA范圍內,將這個數當作AIW2,進行PID的輸入.
我只是這樣想的,沒具體做過,我估計,傳感器的靈敏度還是不行的.因為小數點后面的三位不是變化很精確.
haifeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 156 點
下載積分: 1524 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-07-14
最后登錄: 2013-01-14
查看haifeng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-07-17 15:39
今天我們做了一個實驗,將4-6ma(改變pr905)對應變頻器0-50hz,檔電機運行,傳感器獲得電流(在4-6 ma中變化),經AD模塊,將數字量送進plc 中pid運算,將結果送到DA 模塊,轉化的模擬量送進變頻器的4號端子,控制電機運行。 效果不錯,能夠穩定。  遇到問題: 試驗中我們用的設定值我們用數字量寫入,沒有進行多少pa轉化。
     現在想問的是: 多少pa與數字量的轉化(其中計算會出現小數),求解中。。。。。。。。。。。。。。
互相學習