qq240559043
干就完了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 332 點
下載積分: 4111 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2012-06-06
最后登錄: 2024-10-26
查看qq240559043的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-20 22:49
P0    P1輸出的是PNP還是NPN,我看啦下內部電路圖,T1接的是5V+, 可以接DC24V+嗎
wuji001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 394 點
下載積分: 501 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2009-12-18
最后登錄: 2023-06-06
查看wuji001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-21 14:18
T1可以接24V  P0 P1是NPN輸出 這個看你用來帶什么牌子的伺服了  不過一般你要是T1接24V的話 P0 P0 要接2.2K左右的電阻 你用 查分驅動輸出的那個多好呢 就是P0+ -和P1+-
qq240559043
干就完了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 332 點
下載積分: 4111 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2012-06-06
最后登錄: 2024-10-26
查看qq240559043的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-22 00:27
我現在用的就是差分來控制的,就是想了解下,我用的是臺達的伺服,今天試?yán)蚕!PULL-HI接24         P0    P1不用串電阻也行呀P0接/pulse      P1接/sign                還有的就是我用Q0.0來輸出脈沖控制松下的伺服,我Q0.0不接2.2K的電阻的話它也轉就是速度比接電阻要快很多,這樣定位會不會不準呀!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 26725 分
在線時間: 1753(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-10-28
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-03 17:39
搞好電阻是保護你的步進驅動器
自動化單機,生產線,項目編程調試!
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 882 個
工控威望: 1031 點
下載積分: 1981 分
在線時間: 687(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-10-26
查看flyfeky的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-04 20:22
這個我做過項目,
如果用PTO當然要用24V-5V轉換,加2。2K的電阻。
位置模塊就不必了。
接4線最好。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家