現有一水泵向容器內注水,高液位處有液位傳感器。
控制要求:若液位傳感器失效,則按開始按鈕不能啟動水泵!
yaoxiang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 567 點
下載積分: 110063 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2010-09-07
最后登錄: 2024-10-07
查看yaoxiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-26 09:30
主要問題是怎么得到液位傳感器失效  裝2個液位傳感器呢在搞又脫褲子放屁了
lic23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 162 點
下載積分: 723 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-12-31
查看lic23的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-26 09:43
是啊,怎么才能得到液位傳感器失效?有帶失效反饋信號的液位傳感器嗎?
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-26 09:47
如果一直注水,單位時間內應該注滿,如果沒滿,可以判定它失效。
lic23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 162 點
下載積分: 723 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-12-31
查看lic23的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-26 09:53
其實靠時間來判定有沒有失效也是不可靠的,因為有時候在注水的同時我們也在向外放水,呵呵
還有別的辦法嗎?
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-07-26 10:11
那你裝個壓力傳感器吧,在底部測量液壓也就知道水位的。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-10-21
查看znz43的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-07-26 10:38
圖片:
在高液位傳感器處建一小容室,下部留小進出口,使正常水位上升時水能進入,降低時能流出。
加一根檢測進水管,此管流量應大于小出口的流量,使水能很快淹沒傳感器發信。
要進水前先進檢測進水管,檢測到傳感器信號說明正常,斷開檢測進水管,再正常進水。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
lic23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 162 點
下載積分: 723 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-12-31
查看lic23的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-07-26 10:48
十分感謝大家的建議,7樓的前輩提出的方法太巧妙了,佩服佩服!
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24588 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-08-25
查看yamqq的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-07-26 13:09
冗余,然后加上軟件看門狗!
這個人很懶,什么也沒有留下!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-07-26 16:12
引用
引用第8樓lic23于2012-07-26 10:48發表的  :
十分感謝大家的建議,7樓的前輩提出的方法太巧妙了,佩服佩服!

這個也和放兩個傳感器有多大區別?還佩服?
簡單,可行才是王道。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(tonyyun) 好貼!
    692326512
    每天進步一小步
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 86 個
    工控威望: 2237 點
    下載積分: 1735 分
    在線時間: 194(小時)
    注冊時間: 2011-07-06
    最后登錄: 2019-11-03
    查看692326512的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-07-27 15:55
    7樓的不錯
    zsh340
    zsh340
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 988 個
    工控威望: 1144 點
    下載積分: 18342 分
    在線時間: 271(小時)
    注冊時間: 2009-05-29
    最后登錄: 2024-10-25
    查看zsh340的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-07-27 18:15
    很簡單,高液位檢測采用常閉點方式。7樓的建議也不錯。如有條件最好裝兩個高液位檢測點。這樣更可靠
    相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。