用gx developer如何編寫程序,為什么總提示我雙線圈錯誤。一個氣缸要來回運動4次,怎能不用雙線圈呢
kid123321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1445 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-07-22
最后登錄: 2013-04-24
查看kid123321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-06 19:36
用一個out線圈,四個or 的條件
936143922
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 127 點
下載積分: 7722 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-10-01
最后登錄: 2013-04-27
查看936143922的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-06 19:37
用步進指令可以雙繞圈輸出啊。
jackie6184
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 6518 點
下載積分: 15304 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2024-10-26
查看jackie6184的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-06 19:58
在SFC裡的雙線圈錯誤沒關係
你試試就知道了
870605
愛拼才會贏
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 1503 點
下載積分: 525 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2008-02-15
最后登錄: 2024-10-08
查看870605的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-06 22:51
SET   RST
愛拼才會贏 .
官開波
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 111 點
下載積分: 534 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2019-03-31
查看官開波的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-08-06 23:08
雙線圈編程不會錯,PLC能正常運行,但是PLC只認你排在最后的那一個,其他的不認的。比如你編他4個Y0,那么只有最后一個Y0的控制有效,前面的三個PLC 不理它的。如果用
CJ,F(xiàn)END ,STL,這三條指令時,就不同了,4個Y0都能用。詳細去看手冊。
xuning731101
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 140 點
下載積分: 518 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2012-06-13
最后登錄: 2023-07-26
查看xuning731101的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-08-24 11:05
二樓正解