我是個新手,想問一下我要編個用接近開關檢測電機是否在轉(轉速很慢),如果5秒鐘接近開關沒探到信號的話就停止運行,這個程序怎么編?最好能上傳
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2209 分
在線時間: 9492(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-10-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-12 07:38
引用
引用樓主jswxyswly1于2012-08-12 06:31發表的 請教大俠關于200的問題 :
我是個新手,想問一下我要編個用接近開關檢測電機是否在轉(轉速很慢),如果5秒鐘接近開關沒探到信號的話就停止運行,這個程序怎么編?最好能上傳





Good Luck~
天使之心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 321 點
下載積分: 4217 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-02-08
最后登錄: 2024-10-10
查看天使之心的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-12 13:43
樓主即是新手,我就來解釋一下cvlsam大俠的程序:

I0.0接接近開關,Q0.0為運行輸出。
啟動后Q0.0輸出(另編程序實現),所以Q0.0的常開點接通,定時器T37得電開始計時,若5秒鐘內裝于電機轉軸的擋鐵靠近接近開關,則I0.0斷開,擋鐵離開后I0.0又接通,定時器重新計時;若到了5秒鐘擋鐵還不靠近接近開關,則T37定時器常開點閉合,將Q0.0復位,系統停止運行。
jswxyswly1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 143 點
下載積分: 714 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-02-28
最后登錄: 2017-09-05
查看jswxyswly1的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-12 21:35
謝謝各位!~