有一臺新風機,電機為5.5KW4極,變頻器為FR-F740-5.5K,風機一啟動就顯示失速防止(過電流)報警,按照說明書的處理方法怎么調試,都不管用,F(xiàn)在有一點問題值的考慮,就是風機進管道太長大概有二三十米?請高手幫忙支招解決一下!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-10-20
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-12 17:53
延長加減速時間,關閉失速防止功能,這樣看行不行
魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 452 點
下載積分: 11136 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2024-09-23
查看魯文軍的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-12 18:09
都試過,都不行。
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 754(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-10-14
查看rgbfii的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-13 11:16
檢測電機,直接用工頻啟動試試。觀察風機在啟動之前風機軸是個什么狀態(正轉.反轉.靜止)?有可能是因為啟動力矩太小,產生堵轉引起的過流,提高啟動頻率,把變頻器改為S型加減速曲線試下,實在不行改為矢量控制模式,僅供參考
[ 此帖被84569+6在2012-08-13 15:07重新編輯 ]
wangsai0501
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-09-30
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-13 16:08
風機啟動電流很大的,先接下工頻電看看實際電流多大,有的風機電流會超過而定電流的
可以買風機專用變頻器,或者提高變頻器的功率,
ccyang0124
你牛,我就向你學習了。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 499 點
下載積分: 4584 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2024-08-28
查看ccyang0124的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-08-13 16:28
試試把變頻容量加大
aaweihua
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 894 點
下載積分: 17631 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2022-10-23
查看aaweihua的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-08-13 17:53
若是風機在風力的作用下旋轉,變頻器啟動的時候往往會報故障停止,
楊陽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 272 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1999 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2015-12-06
查看楊陽的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-08-16 18:56
把電流跳大一點