樓主  發表于: 2012-08-13 21:53
三菱伺服驅動不顯示是不是模塊壞了  還是其它原因   求大大們賜教???急急急。!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9649 個
工控威望: 8534 點
下載積分: 16674 分
在線時間: 5317(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-14 09:29
如果伺服驅動器通電后,沒有顯示,就是電源部分壞了,要修了
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
xiaopan5950
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 142 點
下載積分: 2159 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2012-06-18
最后登錄: 2024-05-27
查看xiaopan5950的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-14 11:20
我也遇到過這種情況,還有一致可能就是輸入電源有一相開路了,檢查下進線斷電壓壓差是否三相一致。我們上次是進線電源一相接觸不良,處理后驅動器就好了。
shyamlin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 114 點
下載積分: 467 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2024-10-07
查看shyamlin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-14 11:21
伺服器本身的顯示器是可以單獨開電個設定的,所以如果不顯示那伺服的drive要嘛是沒電過來不然就是壞了,
電源分為三相電源還是一組單相的控制電源給drive用的,所以只要查這兩組電源就可以排除是那一個的問題了。
平518912
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 149 點
下載積分: 1746 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-07-13
最后登錄: 2014-06-30
查看平518912的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-14 20:12
我現在這個是停電以后再開就沒有顯示了應該不是電壓的問題吧??、我查電壓還可以的。就是不顯示。。。應該是驅動壞了!。。。。。。。