qinchenglim
級別: 論壇先鋒
|
我用信捷PLC的編程軟件寫程序,轉換的時候出現報警。這個m8000是調試程序的時候臨時將感應開關屏蔽用的。梯形圖如下 第一次轉換的時候不出現錯誤,第二次轉換的時候M8000變成了直線,提示錯誤,如下圖 老是出現這樣的錯誤,請教信捷高手,怎么解決,謝謝了! [ 此帖被qinchenglim在2012-11-02 19:38重新編輯 ] |
---|---|
|
工控小生
級別: 家園?
|
M8000運行時是一直接通的,這樣X31接點是不起作用,有錯誤。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
beavin
級別: 家園?
|
m8000用于有時候不能直接和左母線節點前面,你這種寫法和一條直線沒區別 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
beavin
級別: 家園?
|
m8000用于有時候不能直接和左母線相連節點前面,你這種寫法和一條直線沒區別.比如左母線 ldm8000 out y0 可以,左母線 out y0 不行 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
|
這只是調試程序的時候?qū)⒛莻X31臨時屏蔽一下,等裝上了夾具那個M8000就去掉了,三菱的這樣用都可以,信捷的就老是報錯。問題已經解決了,謝謝各位的幫忙。 |
---|---|
|