enemy365
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 166 點
下載積分: 3601 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-10-09
最后登錄: 2024-10-21
查看enemy365的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-17 17:48
各位高手,如題。FX1S在第一步執行脈沖命令完成后進入下一步,在第二步執行時當滿足外部輸入條件后中止輸出并進入下一步,問題是當未發完脈沖后進入下一步,無法再次發脈沖,DRVI PLSR PLSY 都無效,此情況下,M8147為ON,但Y0無脈沖輸出且為OFF,正常情況下應為Y0 ON 時 M8147 ON , Y0 OFF時 M8147亦為OFF,有人說斷開脈沖條件即可,但試過仍無效,請高手解答,謝謝。!
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-17 22:33
我做了一臺機子,動作跟你說的類似,我用的是DRVA,都沒問題。
exland
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 124 點
下載積分: 6025 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2011-04-19
最后登錄: 2024-09-11
查看exland的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-17 23:04
可能你編程不夠嚴謹,比如當發脈沖被中斷而M8147尚未來得及至OFF,程序就轉到下一步,這時就會死機,需關電復位。查手冊祥看范例或許幫到你。
guaimao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 140 點
下載積分: 610 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-10-23
最后登錄: 2015-02-03
查看guaimao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-20 08:22
學習了,正在使用這個!看來編寫程序上要嚴謹一些!
tangshiwei3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 344 點
下載積分: 531 分
在線時間: 402(小時)
注冊時間: 2008-09-13
最后登錄: 2024-10-06
查看tangshiwei3的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-21 11:28
程序問題
zhao20
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 324 點
下載積分: 380 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2007-07-24
最后登錄: 2024-10-22
查看zhao20的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-12-17 10:16
同樣問題,
pillar115
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 209 點
下載積分: 959 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-08-02
最后登錄: 2021-09-25
查看pillar115的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-12-26 16:53
同意2樓
toutianjian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 5067 點
下載積分: 65626 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-10-24
查看toutianjian的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-12-27 09:53
脈沖指令不能在一個程序中多次執行!不要多次出現。