zaihui1986
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 151 點
下載積分: 1539 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-06-05
最后登錄: 2020-09-11
查看zaihui1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-18 17:49
我現在有個威綸觸摸屏。我在屏幕上設置了一個數值輸入元件,地址為Vw600(對應的是西門子200的vw600),,但是我在輸入一個數值,比如說是5.6
,數值類型是16 unsinged.在plc中用狀態表監控的時候發現數值為560,所有的數值輸入元件都擴大了一百倍,為什么會這樣。
?怎么設置才正常啊啊 !
idiot
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 220 點
下載積分: 743 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-09-01
最后登錄: 2024-10-18
查看idiot的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-24 11:25
如果你要求在PLC出現小數點,就必須用到浮點指令,
如果你想在觸摸屏里輸入5.6,在PLC里出現56,你就要設置一下小數點后面有多少位(在屏幕數值輸入框的相關屬性里設定)
496968986
就做更好的!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 744 點
下載積分: 591 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2012-05-16
最后登錄: 2017-07-02
查看496968986的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-24 16:33
5.6 是浮點數,把數值類型改成Floating,浮點數類型。