wangxichun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 129 點
下載積分: 472 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2014-05-07
查看wangxichun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-20 14:19
你們好!
能否給一份向PLC 和WINCC FLEXIBLE2008 傳載程序的操作步驟?
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-20 15:16
第一次用屏要OS更新,更新后就可以傳程序了
hjjjq
多見者博,多聞者智，拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-20 16:09
下載程序步驟如下:
1. 在組態 PC 上,從 WinCC flexible 的“項目”>“傳送”菜單中選擇“傳送設置”命令。
“選擇設備進行傳送”對話框將會打開。
2. 在該對話框的左側區域選擇 HMI 設備。
3. 選擇 HMI 設備和組態 PC 之間的互連類型。
設置連接參數。
4. 在該對話框的右側區域設置傳送參數。
5. 在 WinCC flexible 中選擇“傳送”啟動傳送。
組態 PC 會檢查與 HMI 設備的連接。于是將項目傳送到 HMI 設備。如果連接不可用或被中斷,組態
PC 上會顯示錯誤消息。
結果
成功完成傳送后,項目即可在 HMI 設備上使用。然后,傳送的項目自動啟動。

備份步驟 如下:
1. 在組態 PC 上,從 WinCC flexible 的“項目”>“傳送”菜單中選擇“通訊設置”命令。
“通訊設置”對話框打開。
2. 選擇 HMI 設備的類型。
3. 選擇 HMI 設備和組態 PC 之間的連接類型。
設置連接參數。
4. 單擊“OK”,關閉對話框。
5. 在 WinCC flexible 的“項目”>“傳送”菜單中選擇“備份”命令。
“備份設置”對話框打開。
6. 選擇要進行備份的數據。
7. 選擇“*.psb”備份文件的目標文件夾及文件名。
8. 在 HMI 設備上設置“Transfer”模式。
9. 單擊“確定”,啟動組態 PC 上 WinCC flexible 中的備份操作。
10. 按照 WinCC flexible 中的說明進行操作。
將打開一個狀態視圖,指示操作的進度。
結果
備份完成后系統將輸出一條消息。
此時已將相關數據備份到組態 PC 上。