zhuoer-w
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 145 點
下載積分: 465 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-10-19
最后登錄: 2020-09-10
查看zhuoer-w的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-24 15:53
一臺三菱變頻器(FR-E540-.075K),原用三菱PLC控制,現PLC損壞,是否可以用外部端子控制(如STF、SD等)?多謝1
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-24 17:04
可以,只是不知道你想怎么控制而已?
竹葉三
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3330 點
下載積分: 6180 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2024-10-20
查看竹葉三的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-25 13:57
外部端子控制肯定是可以的啊?梢钥匆幌抡f明書。連接一下正轉,反轉,速度選擇等幾個端子就行。設置參數為外部端子控制。設置一下固定頻率。如果條件允許,最好先設置一下較低的頻率測試一下。
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-08-20
查看mfjsx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-25 14:50
看一下說明書,在官網上有說明,
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
huhaiming
上海
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 590 點
下載積分: 11623 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2011-04-09
最后登錄: 2021-09-25
查看huhaiming的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-29 15:49
看一下說明書
lf594390325
學無止境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1312 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2012-05-08
最后登錄: 2022-10-08
查看lf594390325的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-08-29 21:26
同意2樓
zhuoer-w
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 145 點
下載積分: 465 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-10-19
最后登錄: 2020-09-10
查看zhuoer-w的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-08-30 14:14
我試了一下,按說明書接線,但沒有控制面板,無法設置,是不是必須通過控制面板進行設置后才可運行呢?
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-08-30 16:12
引用
引用第6樓zhuoer-w于2012-08-30 14:14發表的  :
我試了一下,按說明書接線,但沒有控制面板,無法設置,是不是必須通過控制面板進行設置后才可運行呢?

貌似用485通信也可以修改里面的參數。