jianjzt
南來北往
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 131 點
下載積分: 2671 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2010-12-15
最后登錄: 2023-03-06
查看jianjzt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-29 18:23
我用的三菱FX1S PLC 計數用C20  常數K9999這都還可以。但是整機斷電計數就消失了。請教各位要怎樣在斷電的情況計數不會消失。
老簡
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9649 個
工控威望: 8534 點
下載積分: 16674 分
在線時間: 5317(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-29 19:00
根據FX1S手冊,C16~C31應該是掉電保持的。

或許可能是買到假貨,或者程序里有什么錯誤,導致不能保持了。

不過可以嘗試把C的值一直MOV給掉電保持的D(FX1S是D128~D255)

然后下次開機的時候利用M8002脈沖MOV回C。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
jianjzt
南來北往
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 131 點
下載積分: 2671 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2010-12-15
最后登錄: 2023-03-06
查看jianjzt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-29 19:03
謝謝站長指點
老簡
midas
努力把技術學精,學技術永無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 264 點
下載積分: 918 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-03-06
最后登錄: 2015-03-20
查看midas的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-29 19:18
學習了。。!