hashuimao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 139 點
下載積分: 538 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2010-03-22
最后登錄: 2014-07-24
查看hashuimao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-03 16:45
        我用松下伺服的編碼器輸出進入PLC的高速計數器中 。光耦隔離我用PC817芯片。編碼器輸出是差分信號。我用OA+ 0B+兩路。可是在應用中我發現。雙向輸入時 ,電機轉速不能超過4轉。超過就停止計數。單相計數時。電機轉速不能超過9.超過9就停止計數。像是反應不過來了。但是我記得PC817是10K的速度。那就是說如果我電機轉速達到240轉時。才會出現反應不過來的情況,F(xiàn)在才4轉啊。到底是怎么回事。求教大俠。。;蛘叽蠹矣惺裁春糜玫哪K沒?我替換掉這個。
hashuimao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 139 點
下載積分: 538 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2010-03-22
最后登錄: 2014-07-24
查看hashuimao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-03 16:59
沒人理我啊。急急急。我的QQ 297205382 。那位大俠幫幫忙。小弟感激不盡啊。
hashuimao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 139 點
下載積分: 538 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2010-03-22
最后登錄: 2014-07-24
查看hashuimao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-03 17:22
我找到了6N136.不知道可不可以代替817.誰能給我發個接線圖。謝謝。
柴華
做個合格的工控人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 119 點
下載積分: 2736 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2009-12-20
最后登錄: 2023-07-12
查看柴華的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-03 17:45
PLC來不及反應啊,老大
柴華
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9649 個
工控威望: 8534 點
下載積分: 16674 分
在線時間: 5317(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-09-03 17:58
松下我不了解,但如果是三菱的,伺服驅動器輸出的脈沖是差分式的。而PLC本體只能接受集電極開路式的。
所以如果PLC要接受伺服來的脈沖,都要專門的模塊,比如FX2N-1HC
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-09-03 18:35
是驅動器的編碼器輸出。這個可以設置輸出倍率的吧。
換個光耦看下。
exland
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 124 點
下載積分: 6025 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2011-04-19
最后登錄: 2024-09-11
查看exland的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-09-03 19:40
可能是你的P817輸入端限流電阻設計不當,一般十幾個毫安電流,如用5V驅動串500歐電阻、12V驅動串1K電阻、24V驅動串2K電阻,因?yàn)槿绻娮杼,光藕關斷時間會延長,使前后脈沖連接形同直流;電阻大了光藕開通時間延長,使脈寬變窄PLC沒法捕捉。你試試看。
樓主留言:
P817最大速度10K。不知道和這個有沒有關系。我現在有個N136.你有電路圖嗎?還有。你們遇到這種情況都是用什么模塊啊。謝謝。我的QQ297205382。能不能加你好友。有什么問題想您討教。
hashuimao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 139 點
下載積分: 538 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2010-03-22
最后登錄: 2014-07-24
查看hashuimao的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-09-03 20:16
PLC是松下FPX 系列的。我記得松下PLC好像有個用的高速計數器越少,那頻率越高。我只用了一個。足夠反應。伺服編碼器輸出是差分信號。差分信號是你在高速計數時才倍頻。我是單個使用,所以也不存在倍頻。這塊板子是一個公司特別訂制的。所以設計方面我不太清楚。P817最大頻率是10K。是不是和這個用關系。我現在找到了N136.這個速度夠快。不知道誰有電路圖提供個。謝謝大家。
wanghang8888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 134 點
下載積分: 577 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-08-29
最后登錄: 2012-11-18
查看wanghang8888的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-09-03 20:22
你高速計數指令啊不用加模塊控制可以實現高速計數
樓主留言:
怎么實現?求指教。伺服編碼器輸出是差分的5V信號。
exland
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 124 點
下載積分: 6025 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2011-04-19
最后登錄: 2024-09-11
查看exland的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-09-03 21:33
6N136結構看這個
附件: 6N136_[www.ic5.cn].pdf (607 K) 下載次數:24
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯