描述:程序圖片
圖片:
如圖中所示,時間繼電器T100延時1秒后,在程序中第七行,T100常開觸點會閉合,但M0也會斷開吧?為什么輔助繼電器M2的觸點還能閉合呢??理解不了!!求解答
老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 525 點
下載積分: 4023 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2025-01-21
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-10 21:02
t100 1S延時到的時候 ,   T100常閉會斷開 ,    瞬間T100常開也會閉合一下      ,會導通M2 。  本人初學,不知道這樣理解對不對。