  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
征途開始
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 125 點
下載積分: 547 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-07-26
最后登錄: 2012-11-20
查看征途開始的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-10 10:50
描述:程序圖片
圖片:
如圖中所示,時間繼電器T100延時1秒后,在程序中第七行,T100常開觸點會閉合,但M0也會斷開吧?為什么輔助繼電器M2的觸點還能閉合呢??理解不了!求解答
1712131502
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 1989 點
下載積分: 933 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2012-04-05
最后登錄: 2024-06-27
查看1712131502的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-10 10:53
在一個掃描周期內,同時閉合滴。在PLC里是寄存器是二進制數,不是繼電器線路
樓主留言:
一個掃描周期是不是指整個程序執行一遍?!
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
yangh1129
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 401 點
下載積分: 432 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2010-08-25
最后登錄: 2021-08-10
查看yangh1129的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-10 11:30
PLC是以掃描方式來實現順控的。不要用繼電器控制的觀點來分析電路。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-10-21
查看znz43的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-10 11:40
程序是自左向右,自上而下,一步一步執行的,或者說是掃描執行的,不能用實物接的繼電器來理解。
對剛接觸PLC的,思想可能還停留在實物接的繼電器線路上,還很難想通,但一定要跨出這一步,才算入門。
樓主留言:
感謝!但我還是理解不了
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5190 個
工控威望: 7413 點
下載積分: 158338 分
在線時間: 3150(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-09-10 14:14
掃描到T100賦值語句后才會更新定時器狀態
所以在時間到達的掃描周期內M0和T100會同時ON。下一個掃描周期將M0斷開。
樓主留言:
能詳細解釋一遍嗎?謝謝,謝謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(許可) 好貼!4樓說的最通俗易懂
    yamqq
    雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1717 個
    工控威望: 5539 點
    下載積分: 24588 分
    在線時間: 299(小時)
    注冊時間: 2008-05-05
    最后登錄: 2024-08-25
    查看yamqq的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-09-10 16:09
    從上向下掃描的,如果有中斷發生,就跑到中斷的地方執行
    這個人很懶,什么也沒有留下!
    許可
    奮斗永無止境!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 158 個
    工控威望: 287 點
    下載積分: 2753 分
    在線時間: 125(小時)
    注冊時間: 2012-02-08
    最后登錄: 2022-08-13
    查看許可的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-09-10 16:32
    4樓說的通俗易懂
    a115285978
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 122 個
    工控威望: 217 點
    下載積分: 774 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2009-11-12
    最后登錄: 2016-11-06
    查看a115285978的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-09-10 17:37
    學習了
    喜歡工控
    征途開始
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 14 個
    工控威望: 125 點
    下載積分: 547 分
    在線時間: 4(小時)
    注冊時間: 2012-07-26
    最后登錄: 2012-11-20
    查看征途開始的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-09-10 20:30
    能從頭到尾解釋一遍嗎?謝謝
    yanxichang
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 19 個
    工控威望: 139 點
    下載積分: 479 分
    在線時間: 33(小時)
    注冊時間: 2011-12-20
    最后登錄: 2015-05-09
    查看yanxichang的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-09-10 20:43
    圖片:
    圖片:
    “程序是自左向右,自上而下,一步一步執行的”你要理解這句話。簡化點,按下X0時,第一周,(自左向右),M0常閉,本來就閉合了當X0按下,M0繼電器得電,自保持同時M0常閉也斷開了,但由于掃描周期已經過了,所以他就檢測到M0繼電器得電,(自上而下)。我的第二個程序可以說明這點,主要系可以當作一個脈沖輸出,脈沖輸出的間隔時間就為掃描時間。
    樓主留言:
    感謝!第二個程序,是不是第一個掃描周期,M0是導通的,第二個掃描周期,M0是斷開的?
    [ 此帖被yanxichang在2012-09-10 20:54重新編輯 ]
    老大很悲傷
    冰凍三尺非一日之寒
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 286 個
    工控威望: 524 點
    下載積分: 4021 分
    在線時間: 173(小時)
    注冊時間: 2011-11-02
    最后登錄: 2024-10-26
    查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-09-10 21:02
    t100 1S延時到的時候 ,   T100常閉會斷開 ,    瞬間T100常開也會閉合一下      ,會導通M2 。  本人初學,不知道這樣理解對不對。
    449187624
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 153 個
    工控威望: 262 點
    下載積分: 1023 分
    在線時間: 186(小時)
    注冊時間: 2012-08-09
    最后登錄: 2020-05-17
    查看449187624的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-09-10 21:05
    因為在一個掃描周期 內 。 也許加個上升沿  會更直觀些
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go