lampardcc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 113 點
下載積分: 629 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-09-16
最后登錄: 2012-10-09
查看lampardcc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-26 10:23
我去工廠請教師傅 他給我的點動控制 F172 的控制代碼是這個H1000 0002 跟FPWIN編程手冊上寫的格式不一樣啊
并且他設置的DT是100-108 說明書上說只用設置3個雙字DT就行了啊  到底是怎么回事 求哪位大神幫忙
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-06-11
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-26 12:39
點動用H0000002控制代碼是不對的。
松下PLC只有FPΣ、FPX系列支持F172點動指令、使用時有兩種情況 1、無目標模式。2、到達目標值停止模式。


控制代碼內容如下

許可
奮斗永無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 287 點
下載積分: 2753 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2012-02-08
最后登錄: 2022-08-13
查看許可的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-28 08:57
那是新款PLC       FP-X0     用的代碼      2代表L
PLS+SIGN        正向on      反向off