新人求助。以前只是理論學過,實際運用一點也不行,請教一個問題,本單位有供電變壓器,容量一千五百千瓦,一臺不頻繁啟動的五十五千瓦的電機能直接啟動么。
1712131502
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 1989 點
下載積分: 933 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2012-04-05
最后登錄: 2024-06-27
查看1712131502的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-17 08:01
變壓器容量是1600KVA
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
木皮
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-17 08:16
不可以,如負載不是很重可以用降壓啟動(便宜就是星三角)錢不是問題就是變頻了
大家好才是真的好
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-03-04
查看二球一哥的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-17 08:53
理論上可以,實際上很少這么做
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-17 09:27
這個問題問的好

這要看你的變壓器都帶什么負載,負載的運行情況,如果只帶這一臺電機可以直接啟動
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-11-17 10:19
如2樓所說,可以采用降壓起動;
另,不知是空載起動,還是帶負載起動。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3002(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-24
查看guochunyi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-11-17 10:49
只要啟動電機的時候。變壓器的負載不是很大,電機不是帶負荷啟動,完全沒有問題的。好多1250KVA的變壓器,75KW的電機,都直接啟動的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70337 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-11-17 13:03
你考慮的欠周到些,資料上面解釋也不全面。直接啟動是需要考慮變壓器容量,但是,這個變壓器負載不光是只有這臺電機。行規中十分明確15KW以上需要降壓啟動的。
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1611 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 438(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-11-17 13:56
1500KVA     55kw   當然就可直接啟動
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70337 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-11-17 14:15
可是,問題是你們所說的變壓器不僅僅是供這臺電機。15KW以上還是選擇降壓啟動方式為好。
孤影
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 173 點
下載積分: 3662 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-04-04
最后登錄: 2024-10-11
查看孤影的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-11-17 15:05
肯定不行了,電機功率只要大于24KW的都要降壓啟動
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-10-18
查看xujian的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-11-17 15:55
保險點還是降壓啟動。變壓器負載不大也可以直接啟動,這樣對變壓器不好。