kaixincqw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 108 點
下載積分: 2527 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2013-05-07
查看kaixincqw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-03 23:36
圖片:
問一下,有沒有遇見過和我一樣的問題的啊,就是用了Q002  CPU,編寫如圖所示的程序,現在出現個問題,上傳程序后, 監測軟件,rst m100 是藍的,現在先按x2 理論應該m100置位了啊,但實際置不了位啊,不知道什么原因啊 ,請教高手啊!
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-10-23
查看1120795098的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-04 10:28
圖片貌似x1 set  m100?上傳程序后, 監測軟件,rst m100 是藍的是對的。
zhtzht20
工程余料 三菱變頻器,PLC模塊,費斯托電磁閥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 336 點
下載積分: 717 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2016-09-10
查看zhtzht20的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-04 11:42
在你沒有置位的時候,復位指令是接通的,
低價處理PLC 光電 電磁閥,接近開關 等工控配件
kaixincqw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 108 點
下載積分: 2527 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2013-05-07
查看kaixincqw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-04 11:51
打錯了 ,是按X1 理應該是吧M100 置位的啊,但是現在置不了位啊
jian10050708
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 241 點
下載積分: 370 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2007-12-05
最后登錄: 2024-10-23
查看jian10050708的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-12-10 14:58
你編程電纜有沒有連接可靠啊,?如果連接斷線的話,是經常停留在一個頁面不會更新的
xidde
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 312 個
工控威望: 649 點
下載積分: 1190 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2024-01-17
查看xidde的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-12-10 17:12
會不會   X0 有干擾信號        把X0  拆了試試   或   是不是樓主程序太大PLC掃描不過來   如果是掃描問題的話    我建議這樣寫
    
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7411 點
下載積分: 158244 分
在線時間: 3146(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-23
查看sjm213的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-12-10 17:53
請問樓主把PLC打到運行模式沒有
kao2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 194 點
下載積分: 5583 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2013-08-05
查看kao2012的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-12-11 08:20
1.請問你有接PLC嗎?有的話要實體按鈕
2.沒接PLC的話直接用軟件模擬,應該是不會有問題的
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70337 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-12-11 10:53
不能夠置位M100,你看看X0的狀態是否為1。
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1611 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 438(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-12-11 21:27
看看下面還有沒有OUT M100  或者rst M100  已經接通了,我都是一直用SET  和 RST  用的,因為這個符合流程,OUT要判斷許多流程和互相之間的關系,我除了簡單的輸出偶爾用OUT
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 26525 分
在線時間: 1752(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-10-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-12-30 16:28
PLC沒切換到運行模式或監視模式
自動化單機,生產線,項目編程調試!