工控學員
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 165 點
下載積分: 4304 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2012-11-07
最后登錄: 2019-06-06
查看工控學員的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-15 09:12
如題目,希望有高手不惜指點一二,就是能在屏上能讀到溫控的PV,SV,和設定溫度,補償等等,謝謝!
boqiu8891
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 127 點
下載積分: 510 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-12-08
最后登錄: 2024-12-17
查看boqiu8891的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-23 10:30
最近在做UG221和臺達變頻器通訊的試驗,能從HMI寫入頻率改變轉速了,但是還是要用外部端子啟動變頻,嘗試完全用HMI控制,改進后雖能啟動但是變頻器報錯CE1,CE2說是通訊格式有錯誤。我想變頻器和溫控儀表原理應該一樣。求樓下的人一塊給個例子。
boqiu8891
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 127 點
下載積分: 510 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-12-08
最后登錄: 2024-12-17
查看boqiu8891的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-23 11:04
剛剛又做了下試驗,查到原因了,呵呵呵,搞定了!!由于富士的觸摸屏編程軟件設置按鍵時無法寫進去一個數字到變頻器的相應的地址里去,我用了宏指令,但是沒注意到DEC-和DEC錯吧寫成有符號數了,導致變頻器報錯,之后改成
TEMP[ 1:408193] = 18U (W)
RET
(由原來的18=10010,改成18U)就測試正常了。
cailu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 169 點
下載積分: 792 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2011-05-10
最后登錄: 2019-04-30
查看cailu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-23 11:12
同步學習中