ch631109
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 208 點
下載積分: 698 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2011-09-30
最后登錄: 2013-02-08
查看ch631109的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-23 11:19
在S7-200手冊中提到了順控程序,但好象又編不了,要編也不能編出那個類似三菱的狀態圖,只能在西門子GRAPH中來編,到底是怎么一回事?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5190 個
工控威望: 7413 點
下載積分: 158348 分
在線時間: 3150(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-27
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-23 20:56
1,graph的程序只能用于300/400,不能下載到200;
2,200的順控指令就如手冊中介紹,但軟件就是無法實現三菱或graph的樣式,只能用scr指令編寫。就像三菱用ladder模式寫sfc圖一樣。