qaz222
專業自動化
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 175 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2012-10-25
最后登錄: 2022-02-19
查看qaz222的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-26 11:37
三菱Q系列的PLC。程序是8032步,里面包含模數,通信等內容。好像在線監控發現程序的掃描時間是30ms。  比如:我在程序開頭X0的上升沿觸發一個在程序最后面的一個位有沒有問題?上升沿的執行時間是幾微秒,經過30毫秒才到后面驅動線圈。會不會后面的線圈不動作哦?設備已發出,就怕這樣的程不穩定啊。是否我對著個掃描時間理解錯誤?希望大家解釋一下,謝謝!
承接電氣編程,非標設備開發維護
gaokunjian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 337 點
下載積分: 1072 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2024-10-08
查看gaokunjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-26 16:48
PLC工作過程是IO刷新再掃描再刷新,在掃描過程中輸入有變化不管的
樓主留言:
不是好明白。能否說得明白些。那I/O刷新的時間好像沒法監控到哦?
xiejun8103
三人行,必有我?/div>
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-26 16:48
Q幾的哦,8000多步要這久,應該沒事。