• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
sfj6467
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2018-07-21
查看sfj6467的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-26 16:19
1800t恒力泰壓機報布料超時。編碼器,料車后位接近和連線都換了但還是要報警。請知道的朋友告訴一下謝謝。
協手闖天下
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 2903 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2011-12-03
最后登錄: 2024-08-12
查看協手闖天下的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-26 17:57
是不是料車布料完成時給壓機信號中繼接觸不良啊,我曾經也是這樣遇到過
sfj6467
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2018-07-21
查看sfj6467的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-27 12:43
沒有中繼直接輸入pc的呀
lu770yuang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 229 點
下載積分: 627 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-12-11
查看lu770yuang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-27 14:07
用電腦監控一下就知了呀
琴島工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 397 個
工控威望: 2624 點
下載積分: 6172 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2024-10-23
查看琴島工控的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-12-27 16:40
反向查找,就會找到哪個報警點動作,解除就好。
penzhenjian
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 500 點
下載積分: 2339 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-12-27 21:51
是油馬達帶的料車嗎?可能是料車的阻力大了,或者是比例閥有問題
sfj6467
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2018-07-21
查看sfj6467的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-12-29 00:35
plc是西門子s7有密碼的。原來是比例閥的要報警,現在換成變頻器帶的3kw電機但是還要報警
jhdong69
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 103 點
下載積分: 594 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2024-10-23
查看jhdong69的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-12-29 07:05
編碼器原點歸零
sfj6467
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2018-07-21
查看sfj6467的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-12-29 09:59
接近開關和連線都換了
leijun1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 187 點
下載積分: 734 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2020-08-19
查看leijun1234的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-12-29 13:28
更換的編碼器,可以看CPU上是否有采集到信號,后位開關也要看CPU輸入是否有信號,最好是能在線監控程序,至于CPU有設置密碼,可以找找解密軟件。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(米闌) 300的怎么找?
    開人心
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 364 個
    工控威望: 496 點
    下載積分: 4232 分
    在線時間: 763(小時)
    注冊時間: 2006-09-12
    最后登錄: 2024-09-04
    查看開人心的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-12-29 23:07
    首先看看料車動不動,如不動報警可能是輸出執行出了問題,如變頻器電機齒輪箱等等。如果動還報警看看編碼器以及連線或PLC輸入擴展等等。。。。。。
    sfj6467
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 6 個
    工控威望: 125 點
    下載積分: 1293 分
    在線時間: 10(小時)
    注冊時間: 2012-12-16
    最后登錄: 2018-07-21
    查看sfj6467的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-12-30 08:34
    24小時有時不報警有時報好幾次前一段時間只一臺壓機報警這幾天三臺壓機都要報警一天報五六次。那位大俠有西門子s7300  400plc解密軟件可否傳給我萬分感激.我郵箱是sfj6467@163.com。
    [ 此帖被sfj6467在2012-12-30 08:54重新編輯 ]
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go