a932437217
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 132 點
下載積分: 469 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-12-31
最后登錄: 2023-04-25
查看a932437217的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-08 19:02
三菱FX1s-30MR編程器error燈閃亮聯不上軟件,開始是好的,我就讀了原有的程序再寫回去就變成這樣了,沒有寫完就不讓寫了,
各位大俠是怎么回事啊,幫幫忙,
sunzhihaowy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 255 點
下載積分: 2085 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2013-01-02
最后登錄: 2020-03-29
查看sunzhihaowy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-09 11:03
是不是內存不足啦
試試就能行,掙掙就能贏!
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-09 16:58
一般閃爍的故障原因為忘記設定定時器或計數器的常數,梯形圖錯誤,電池電壓異常等,對照使用手冊的故障檢查表看看吧。
成功的路上需要幫助
gongling888
gongling
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 1310 點
下載積分: 9314 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-12-29
最后登錄: 2019-05-03
查看gongling888的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-10 22:41
這個現象我都試過,當時的原因是讀程序時沒有讀寄存器的參數,重新寫入前沒有清除PLC內存。供樓主參考!
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-11 13:37
一般是用戶程序出錯比較多,檢查一下你讀出來的程序是不是被你自己修改了且出現錯誤,或是編程線沒接好,是不是把注釋也寫進去了,導致PLC內存不足                
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-01-11 13:39
一般程序讀取和寫入都要選中 程序 和 參數
nicaowocao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 125 點
下載積分: 607 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-01-09
最后登錄: 2024-04-11
查看nicaowocao的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-01-11 14:42
再寫一遍