12樓  發表于: 2013-01-11 13:18
當C251計數達到1000或大于1000時,觸點比較指令>= C251  k1000接通,由于計數沒用達到C251的設定值9999,所以C251常開觸點不接通,其常閉觸點接通,這時驅動Y4.
當C251的計數達到9999時,其常開觸點接通,常閉觸點斷開,Y4被復位
春刺二
春刺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 209 點
下載積分: 2750 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2022-08-16
查看春刺二的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-01-13 11:46
謝謝師傅了
引用
引用第5樓yuaiwu于2013-01-09 22:28發表的  :
PLC是順序掃描的,前面的條件成立就輸出,輸入輸出刷新一般是END后更新的。所以Y4一直不復位。