樓主用的是松下A5系列的伺服嗎,把驅動器要接地的,這個問題我遇到過! 樓主留言:熱心助人! |
---|---|
|
xxaa00511
級別: 略有小成
|
干擾問題:1.檢查驅動器接地2.驅動器鏈接線增加磁護,驅動器電源增加線性濾波器3.檢查驅動器鏈接線安裝是否按照安裝標準排布,是否是由于排布不當造成的干擾4.調整驅動器參數! |
---|---|
|
catfree
虛心向各位學習。!
級別: 工控俠客
|
接地,驅動器和電機都要接地。 另外,數據線加屏蔽層也一并接地,條件不允許的話,加2個磁環試試。 一個在編碼器線 一個在伺服到PLC的線 |
|
---|---|---|
|
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
|
我不懂,但我看過別人調過,不知道是不是你這個問題,在伺服顯示面板上有脈沖顯示在那里可以看到脈沖的個數,好像是電子脈沖清零參數和干擾,看一下伺服原理,再設置參數 |
---|---|
|
andy_gao
級別: 略有小成
|
應該是干擾問題,在伺服驅動上監視下驅動接收到的脈沖數,把電機的電源線的地線接到驅動器的接地端子上,試試,我第一次使用安川伺服時碰到過類似的問題,就是這樣解決的 樓主留言:感謝! |
---|---|
|
養家糊口
級別: 略有小成
|
多跑的可能性不大,如果是型號干擾的話。!一般反映現象是跑少了,所以你說的多跑現象,個人認為很困惑。是不是你觀察錯了????? |
---|---|
|
shenbin0922
級別: 探索解密
|