具體情況如下:公司的觸摸屏都是Smart1000的。不過以前的訂貨號是:6AV6  648-0AE11-3AX0(觸摸屏背面帶DIP設置開關),這次的訂貨號是:6AV6 648-0BE11-3AX0(觸摸屏背面沒有DIP設置開關)...
編程電纜是:PC-USB(USB/PPI   Multi-Master Cable),訂貨號是:6ES7 901-3DB30-0XA0
我想問的是:
一、這兩個觸摸屏一樣么,通訊格式一樣么。我用現在的編程電纜通訊不上Smart1000,不知道怎么回事。但是以前就是用這個電纜編程的。
二、我看wincc flexible中選擇設備類型的時候有270 370什么的。我這個屏應該怎么選。大家有沒有具體的資料什么的。我、
具體的問題附圖給大家看看,希望大家?guī)蛶兔,謝謝!
zsb2010
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 2362 點
下載積分: 4026 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2024-01-21
查看zsb2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-18 11:24
你的屏是SMART1000,那么你項目組態時,就要選擇這種型號的屏幕,
我看到你的截圖,項目組態時應該選的是MP370的屏,這顯然和實際的不一樣,所以你下載不進去
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3001(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-18 12:42
你的工程是MP370的,自然下載不進去的。就好比你拿著一張名片去銀行的取款機上取錢。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
zaihui1986
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 151 點
下載積分: 1539 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-06-05
最后登錄: 2020-09-11
查看zaihui1986的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-18 21:35
謝謝,你們。按照你們說的已經解決了,3克油
a343679542
回收西門子S7-200、300、400、6GK、6DD、6S
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 275 點
下載積分: 566 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2012-10-24
最后登錄: 2016-09-23
查看a343679542的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-22 09:06
受教了 QQ 1364059070
回收西門子S7-200、300、400屏等相關工控產品
kkxiaole
6ES5要不
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 704 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2011-07-28
最后登錄: 2013-03-18
查看kkxiaole的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-03-15 09:41
你選的是MP370吧