新手求教
CP1H與臺達vfd-m通信   模擬量輸出端口已用完  串口1用于與觸摸屏通信 串口2選用了CP1W-CIF11   現要控制一臺變頻器臺達vfd-m   正反轉由PLC輸出點控制  頻率由外部通訊
modbus 簡易主站
硬件連接是不是如下?
CP1H-XA                          vfd-m    
SDA+-────── SG+
SDB-────── SG-
CP1W-CIF11后面DIP   1和4為OFF  其余為ON
PLC設置為串口網關

怎么往里面寫入頻率呢???
D32300   01H 通訊地址
D32301  10H 寫從機參數
D32302   ......通訊字節數
D32303   ..........通訊數據   直接往D323**里賦值?


還是根據vfd-m的  



  

另外  變頻器除通訊相關指令設置外  下圖需要設置嗎   怎樣設置 
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1837 個
工控威望: 4485 點
下載積分: 7569 分
在線時間: 1302(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-10-24
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-26 09:38
你首先要弄清楚,臺達變頻器的參數地址是以10進制表示,還是以16進制表示的。否則,你怎么寫都是不對的。就如:寫頻率地址是用2102還是用836。這些你都不懂的話怎么做通訊???????
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-26 10:43
臺達的變頻器地址是16進制的,地址2000,應該2000H,將其換算成十進制后再寫入,2000的地址后面的數據從低位到高位的O 1排列好組成一個16進制的數,然后換算成10進制,寫入寄存器就好了,其中通訊時還要加入lrc校驗的數據,起始字符,呼叫類型,呼叫地址。
best wishes
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
秋秋
有志者事競成
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-12 22:15
學習了,謝謝
414471898
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 158 點
下載積分: 428 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2011-10-28
最后登錄: 2024-09-22
查看414471898的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-12 22:43
學習,謝謝