shcaoxianyon
你的觀望俺的希望
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 805 個
工控威望: 1139 點
下載積分: 4185 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2009-03-24
最后登錄: 2024-12-22
查看shcaoxianyon的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-26 11:30
最近,做個工程。CPU是226CN的,帶三個模擬量擴展模塊,EM235模塊2個EM231模塊1個。開始我將模擬量輸入負端全并起來,程序上面的模擬量值一直跳,后來我將EM235那2個模塊的模擬量輸入負端并起來連到PLC自帶的24V負端,EM231那個模塊的模擬量負端并起來連到開關電源的24V負端,值就不跳了。你說奇怪嗎?
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-12-21
查看rgbfii的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-27 16:30
可能是有干擾。等電位后就會好許多
liu735
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 225 點
下載積分: 719 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-12-21
查看liu735的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-28 12:54
是啊,我也遇到過,把所有的地都連上就好了,抑制共模干擾