樓主  發表于: 2013-03-15 15:55
手頭一臺西門子S7-214PLC(6ES7 214-1AC01-0XB0),1  、模擬量輸入AIW0的值不能通過I_DI指令輸出到AC0中,怎么辦?  2、 扭矩值VD14的內容不能與最大扭矩值VD4作觸點實數R<(小于)的比較,怎么編程序實現?  以上兩個問題多謝老師指導。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7411 點
下載積分: 158244 分
在線時間: 3146(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-23
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-16 11:43
1.  模擬量有無正負之分?整數的話直接mov長整型傳輸到AC0,負數的話求得絕對值轉到長整型再求負數傳送到AC0;
2.雖然沒有R<但是有R<=和R==指令,兩個條件換來一個R<的功能。