樓主  發表于: 2013-03-26 18:16
有個疑問
不管是FX3U  1N  2N  等等
所有的COM口都串在一起然後接0V
這樣會有什麼問題呢?

目前是都可以正常運作
Y輸出有伺服馬達、步進馬達、還有交流馬達、ㄧ堆氣缸
[ 此帖被h30631在2013-03-27 08:17重新編輯 ]
zsfcll
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1405 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2024-11-16
查看zsfcll的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-26 18:51
同一電壓的可以
樓主留言:
熱心助人!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28645 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-26
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-28 11:18
應該是并聯,
并聯和串聯都搞不明白???????????
自動化單機,生產線,項目編程調試!
zhtzht20
工程余料 三菱變頻器,PLC模塊,費斯托電磁閥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 336 點
下載積分: 717 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2016-09-10
查看zhtzht20的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-28 11:25
大哥,COM端可以并在一起的,,每個COM端接的電壓都可以不一樣,如果你控制的東西有24V 220 0V的那個COM端的電壓也可以接的,COM COM1 等等,可以接不同的電壓
低價處理PLC 光電 電磁閥,接近開關 等工控配件
xiapeng01
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 189 點
下載積分: 1197 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2012-12-31
最后登錄: 2024-12-18
查看xiapeng01的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-03-28 15:07
好像模塊的com和plc的com不能接到一起吧