樓主  發表于: 2013-03-27 12:29
請教各位大蝦,代替三菱SUM指令用西門子什么指令?或者庫?如有還請各位大蝦不吝指教,多謝多謝。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5190 個
工控威望: 7413 點
下載積分: 158348 分
在線時間: 3150(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-27
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-27 17:14
sum是三菱的特色指令,西門子沒有與之對應的指定
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2289 分
在線時間: 9493(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-10-27
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-27 19:30
引用
引用樓主daxiang2009于2013-03-27 12:29發表的 代替三菱SUM指令用西門子什么指令? :
請教各位大蝦,代替三菱SUM指令用西門子什么指令?或者庫?如有還請各位大蝦不吝指教,多謝多謝。


如果使用S7-300/400系列的話,可以使用TI-S7轉換庫中的Fc99(Bitsum).