菩提子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 126 點
下載積分: 5278 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2024-07-06
查看菩提子的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-17 22:06
大家好!
       小弟是個初學,正在做一個累計流量,遇到個問題:我從模擬輸入模塊讀回來的是一個16位的數比如D10=100,我的做法是直接 ” DADD  D10  D500  D500“
得到一個很大的數,好像是溢出了,我這么做累計流量不知道對不對,是不是要把D10變成32位的。
        求指點!
                                                                                                                                                                   謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7411 點
下載積分: 158244 分
在線時間: 3146(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-23
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-17 22:57
用DADD指令,它自動將D10當作32位數處理。
但模擬量模塊反饋的數是16位的,所以首先你要保證D11一直為0,這樣DADD指令中32位的D10的數值模擬量中16位的D10數值一致。