不存在電流關系吧,我只用做開關信號輸入
沒有,我都量了多次,是不是輸入的導線和電機的導線放在同一個線槽內有影響嗎
引用引用樓主劍舞天涯之夢于2013-04-25 11:56發表的 PLC輸入觸點經常被擊穿,是什么原因啊 :之前用FX1S-30MR的PLC輸入觸點經常會被擊穿,電壓量了是正常的,這是為什么啊,是質量問題嗎
不一定,有時是一個,有時是多個
引用引用第4樓tkggtdkjpl于2013-04-26 08:20發表的 :一個被擊穿還是多個被擊穿???????????
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號