xinglingfei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 154 點
下載積分: 596 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2010-07-30
最后登錄: 2024-03-04
查看xinglingfei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-06 18:55
圖片:
最近看《圖解西門子S7-300 400PLC編程技術》,看到第63頁的時候,覺得這個時序圖有點問題啊,當I1.0有上升沿的時候,Q4.0在下一個掃描周期才被輸出,這對嗎?按照我的理解,應該在同一掃描周期就Q4.0被輸出了啊。。。
我用plcsim運行了下面的程序,結果顯示,我說的是正確的
另外,有個疑問:ROL上升沿和觸電信號上升沿實際執行的時候有區別嗎?比如說:
A        I0.0
BLD     100
FP      M0.0
=        Q0.0
和:
A        I1.O
FP       M1.0
=      Q1.0
或許上面的比較簡單,執行的是一樣的,那么到底這兩個有什么區別呢?
求教
[ 此帖被xinglingfei在2013-05-06 19:25重新編輯 ]
xinglingfei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 154 點
下載積分: 596 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2010-07-30
最后登錄: 2024-03-04
查看xinglingfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-08 21:15
這個沒有人關注啊,我頂一下,看看樓主能不能看到
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159043 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-09 22:13
1,你的理解是對的;
2,沒有區別