樓主  發表于: 2013-05-22 12:19
用D8030定時,已經對VR1進行調整,為什么監控到D8030的值總是0呢?
qiang2751290
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 892 點
下載積分: 463 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2024-05-27
查看qiang2751290的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-22 20:08
看看電位器是不是不起作用了;蛘呒拇嫫鞯刂犯沐e(cuò)了
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 2982 點
下載積分: 1841 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2024-04-01
查看jun888006的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-23 10:07
因為你那時間繼電器還沒有接通  接通就不會有這情況了
電氣交流群:107855191
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 5989 點
下載積分: 1579 分
在線時間: 553(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-10-24
查看huiming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-23 17:16
把梯形圖貼上來看看。
fx5u.taobao.com
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 680 點
下載積分: 66144 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-10-23
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-23 18:42
引用
引用第2樓jun888006于2013-05-23 10:07發表的  :
因為你那時間繼電器還沒有接通  接通就不會有這情況了






在監視模式里,調整電位器后也應該能看到D8030和D8031的值不是0呀???
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 2982 點
下載積分: 1841 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2024-04-01
查看jun888006的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-24 14:27
圖片:
引用
引用第4樓liuliangdt于2013-05-23 18:42發表的 :





.......
6樓  發表于: 2013-05-24 14:29
兩種情況:1因為你那時間繼電器還沒有接通  接通就不會有這情況了
          2電位器的初始值就是0,必須進行調節才會有值 范圍0-255
電氣交流群:107855191
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-24 17:09
你把D8030的值傳送到一個不用的寄存器中就可以看到了。
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 680 點
下載積分: 66144 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-10-23
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-05-24 18:38
圖片:
引用
引用第7樓lijinniu于2013-05-24 17:09發表的  :
你把D8030的值傳送到一個不用的寄存器中就可以看到了。








應該是不需要傳送的,在監視模式里能直接看到D8030和D8031的當前值的。
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 680 點
下載積分: 66144 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-10-23
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-05-24 18:49
引用
引用第6樓jun888006于2013-05-24 14:29發表的  :
兩種情況:1因為你那時間繼電器還沒有接通  接通就不會有這情況了
          2電位器的初始值就是0,必須進行調節才會有值 范圍0-255







你是對的,我理解錯了。!