hahahaha
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 665 點
下載積分: 30796 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2018-01-01
查看hahahaha的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2013-05-25 20:44
設置補償控制器參數,檢查控制器輸出是不是正常。
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 7642 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2024-10-27
查看zx1234的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-05-25 21:29
學習了
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-10-22
查看sanlihu的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-05-26 02:37
引用
引用第8樓ying-feng于2013-05-25 10:34發表的  :
用自動補償應該不會的,看一下設置是多少

也有可能是取樣電壓電流的相位接反了。
吉圓電氣 QQ751673698
zhangchao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 322 點
下載積分: 6931 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2012-12-27
最后登錄: 2021-10-16
查看zhangchao的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-05-26 05:14
一 .電容柜過補了  
二.就是相序反了  
ft0752
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 508 個
工控威望: 2597 點
下載積分: 4743 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2009-10-09
最后登錄: 2024-03-03
查看ft0752的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-05-26 09:49
過補了,電容投入過多
北方
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 529 點
下載積分: 6196 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2010-06-22
最后登錄: 2023-03-11
查看北方的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2013-05-26 11:04
都是自動控制的,7個變電站有4個都是負數,還是讓廠家來看看吧,謝謝大家了。
  • «