qcb8888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 383 點
下載積分: 2078 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-12-11
查看qcb8888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-29 04:44
各位老大小弟碰到這樣的事,用編碼器寫了一個計米器的程序,當開啟電動機的時候,出現PLC與屏通訊中斷的故障,各類接地和換編碼器都試過
都沒辦法解決,請問那里有問題急急急急
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-30 14:49
那你把通訊線先分開或者穿到金屬管中,并且金屬管也需要接地措施。