PLC控制變頻器,給定頻率是0.0---50.0,對應的數字量是0---32000。對應的標準電壓信號是0--10V。
實際運行中,給定頻率50.5,對應的數字量是32320,最高頻率可輸入51.1(再漲就輸不進去了,它將造成數字量超+32767達32768)對應數字量32704,對應的電壓信號是多少呢?
吉圓電氣 QQ751673698
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-10-22
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-23 17:04
引用
引用樓主sanlihu于2013-06-23 16:51發表的 模擬量輸出大小 :
不會是50.0---51.1對應32000--32704都對應電壓10V?
吉圓電氣 QQ751673698
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-23 17:06
1伏特等于3200,32704/3200=10.22V
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 255 點
下載積分: 958 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-10-26
查看明維修的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-23 18:50
引用
不建議這么使用,s7-200的模擬量就是:數字量 0---32000。對應0--10V(0--20MA)。一般做法數字量超過32000都需要抑制掉,變頻器需要使用大于50.0HZ的可以調變頻器中模擬量給定參數。