junjun956
軍君
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 214 點
下載積分: 2470 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-04-09
最后登錄: 2023-12-02
查看junjun956的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-15 00:09
我們新買的的一臺涂布機用了4臺變頻器和兩臺伺服器,這兩臺伺服器做距離精準控制,其中一臺伺服器在停止和運行的時候會有抖動情況,廠里又沒有提供此安川SHDV180A伺服器的說明書,想請教大家像這種情況應該設置伺服器的哪些參數呢?!往大家指教!!非常感謝!
圣林小趙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 203 點
下載積分: 2194 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-07-06
最后登錄: 2013-12-12
查看圣林小趙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-15 08:45
是不是伺服器在參數上設置的剛性的參數造成的呀,去查一下安川伺服器的資料就搞清楚了。
junjun956
軍君
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 214 點
下載積分: 2470 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-04-09
最后登錄: 2023-12-02
查看junjun956的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-15 13:12
我下載了一些資料,但沒有對應型號的,伺服器弄的比較少,這種抖動不知應該設置哪些參數
andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-11-15
查看andy_gao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-07-15 18:38
啟動和停止的速度過低有可能出現抖動
suk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 238 點
下載積分: 2097 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2010-10-24
最后登錄: 2024-08-15
查看suk的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-07-23 19:48
你應該在剛性和慣量比設置,或者設定實時調整功能。