358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-10-11
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-12 23:27
FX2N-10PG控制一臺松下A5伺服電機,按手冊將FX2N-10PG的四條差分輸出線接到A5的長線驅動輸入(應該也是差分輸入)上,如果將
FX2N-10PG和A5設為正脈沖+負脈沖,正轉點動時能正轉,反轉點動時不轉。FX2N-10PG和A5設為脈沖+方向時,不管是正轉點動還是反轉點動,電機都是反轉。請教大家,問題出在哪兒?非常謝謝!
limiju
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 536 點
下載積分: 1073 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2008-09-01
最后登錄: 2019-02-20
查看limiju的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-13 09:23
控制方向的那一路沒通  ,控制方向的那一路=負脈沖的那一路
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(358273433) 真誠感謝!