獨語-謝啦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1346 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2012-07-04
最后登錄: 2024-10-22
查看獨語-謝啦的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-19 09:50
[ADPRW  HOA   H6  HOA10F  K1  D4500]中的H0A10F是什么意思啊?
e_newboy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 268 點
下載積分: 297 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2009-04-20
最后登錄: 2024-09-04
查看e_newboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-19 12:28
你給的指令有誤
正確的指令如下
[ADPRW  H0A   H6  H0A10F  K1  D4500]
這指令是把D4500的值寫到從站地址為0A的保持寄存器441231(H0A10F=41231)中
本人長期兼職承接電氣自動化項目:
1.熟悉各種品牌PLC程序設計,上位機組態編程,人機界面HMI編程,工業通訊網絡,設備設施物聯上云(IOT),數據采集,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
2.可承接各種PLC、觸摸屏、上位機代寫服務,系統集成、節能改造等項目,CAD出圖。
3.服務周到、價格實惠,期待與你的合作,聯系電話/微信:15875502770
獨語-謝啦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1346 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2012-07-04
最后登錄: 2024-10-22
查看獨語-謝啦的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-19 13:33
這條指令是用在與變頻器通訊的,那A10F就是變頻器參數的通訊地址,而不是通用域地址了?對嗎?
nb58zcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 241 點
下載積分: 934 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-06-19
最后登錄: 2013-09-10
查看nb58zcw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-19 14:07
1樓正解
債權債務 www.58zcw.com