何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-10-27
查看何工控學的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-20 17:17
各位師傅:在位置控制模式下,電子齒輪的設置會影響PLC脈沖對伺服電機的速度嗎?在手冊中看到最大200KPULSE/S的集電極開路方式輸出脈沖,伺服電機以3000R/MIN速度轉動時設定電子齒輪:F*CMX/CDV=N0/60*Pt
F:輸入脈沖頻率 N0伺服電機轉動速度 Pt:伺服電機編碼器分辨率
以這個公式:是計算最大脈沖頻率與電機最高速度的對應關系。那么又有一個公式CMX/CDV=每指令脈沖對應的移動量*(伺 服電機編碼器分辨率/伺服電機每轉對應的移動量) 請問各位師傅,如果我要計算最大脈沖頻率又要計算每一脈沖的移動量的電子齒輪比這樣是怎樣算的,在下先謝謝了,
仇士中
響應版主號召,每天只回答3個問題。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 257 點
下載積分: 814 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-08-20
最后登錄: 2017-03-17
查看仇士中的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-18 02:03
一般來說,電子齒輪比設的越小,伺服每轉對應的指令脈沖數就越高,定位精度就越高;電子齒輪比設的越大,伺服每轉對應的指令脈沖數就越少,定位精度就越低;這兩者是矛盾的,要求一個最佳點,既保證精度,又要兼顧效率。
同時也要考慮伺服電子齒輪比允許設定的范圍。
cnsky2013
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 130 點
下載積分: 570 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-09-18
最后登錄: 2013-09-18
查看cnsky2013的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-18 10:21
學習了,謝謝