有一個系統,用S7-200和 EM235, PID控制一個電動機,電機減速后控制閥門開度,電機由兩只交流接觸器互鎖控制正反轉,閥門通過一套機構控制負載轉速,閥門因結構不能用電動閥或比例閥,只能機械傳動,負載轉速會有一個模擬量來檢測到。 現在問題是:負載是個變化很大的工況,負載的轉速變化時要求閥門開度可控,使負載轉速穩定。用PID得出了PID輸出的模擬量,請問這個如何控制交流接觸器使電機正反轉控制閥門開度? 看了官司網上“three_step"三步控制,沒有搞明白。 |
|
---|---|---|
|
chengjianbo
級別: 家園?
|
給閥門上裝一個電位器,閥門開啟的角度對應電位器輸出電壓高低,用A/D模塊轉換數字量,PID輸出的數字量和比較,控制電機正反轉 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hblovetian
新手,望各位大哥大姐指點。
級別: 略有小成
|
PID向導一步一步設置下去就可以了,就是要確定PID參數很麻煩?梢詤⒖脊倬W(wǎng)的這集教程。 |
|
---|---|---|
|
lriong
級別: 略有小成
|
我是用轉速傳感器的輸出進行a/d轉換,進行pid運算,想用pid的輸出控制接觸器,如果不裝閥門開度傳感器,如何知道該正轉還是反轉?另外pid輸出又如何轉換為正反轉的時間?謝謝 |
|
---|---|---|
|