lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-28 23:24
菜鳥剛接觸歐姆龍,不知道怎么來讀取模擬模塊的轉換值,手里有P202電源模塊+CJ1M-CPU13的CPU模塊+AD081-VA的8路模擬量輸入模塊,現在已經連接好了,手里有1.5V的直流干電池,打算接到模擬輸入端,用軟件監控一下看看轉換值是多少,順便測試一下AD081的好壞,看手冊半天也沒看明白怎么回事。有以下幾點問題,希望師傅們抽時間幫我解答一下,謝謝了。
1.我已經把端子下面的8個DIP開關設置到OFF狀態,也就是說設置的是電壓輸入模式,但是這個電壓輸入的量程在哪里設置呢,DIP撥到OFF是0-5V的量程呢,還是0-10V的量程呢,這個量程怎么設置,比如我想設置成0-5V的量程輸入,從哪里設置?設置好后,這個0-5V對應程序轉換的數字量是多少0-多少?我這個1.5v的電池接上后,程序轉換的數值,大約是多少就代表是正常的?
2.模塊上的MODE的操作模式有2個DIP開關,已經撥到OFF狀態,設定的普通模式,這樣沒問題吧?
3.模塊上面有2個旋鈕電位器,MACH,旋鈕我看是可以0-9直接調整的。這2個電位器是做什么用的?
4.程序我該怎么寫,才能讀出這8路模擬量轉換的實際數字值。例如:已經設置輸入量程是0-5V,我接受1.5v的話,轉換的數字值應該是多少?

麻煩師傅們百忙之中幫小弟解答一下,謝謝。或是幫我寫個小程序,傳上來,我傳進PLC試試,看看能讀出轉換的數字值來。

謝謝大家。
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 846 個
工控威望: 7939 點
下載積分: 4012 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2024-11-04
查看王春茂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-29 08:38
建立工程,建立I/O表,在I/O表里設置模擬量的參數,兩個旋鈕是設置單元號的,最好下載個模擬量手冊看一下,模擬量對應的地址和單元號有關,我也沒用過,只知道這么多
本人已換手機號碼為13929895518,舊號碼將停用
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4213 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-29 09:42
1、量程設置在軟件中IO表與單元設置中設置單元號與量程。
2、這樣沒有問題。
3、這兩個撥碼開關用于設置單元號,需要與1中設置相同。
4、當你在1中設置完后,你就可以看到每個通道對應的CIO通道值,直接MOV就可以了。

Good Luck~
wy534027455
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 161 點
下載積分: 495 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2016-08-30
查看wy534027455的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-29 11:49
PLC設置---內建AD/DA, 設定量程
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-29 11:51

  
  
  


師傅們,我的軟件是這樣設置的,對嗎?設置的是0-5V的量程,模塊的MAVH的那2個電位器也都撥到0上了,PLC也接上1.5V的電池了,為什么監控D20001和D20002里面沒有數據呢,這是怎么回事?
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-29 12:39
問題解決了,通道沒設置到Enable。謝謝大家,手冊上怎么沒有介紹軟件設置這方面的呢,感謝樓上的師傅。
ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹。
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 533 個
工控威望: 769 點
下載積分: 5148 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2009-08-09
最后登錄: 2024-12-19
查看ysz0377的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-02-14 22:32
學習了。