huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2590 個
工控威望: 21431 點
下載積分: 14080 分
在線時間: 2751(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-23
查看huoshi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-30 14:37
富士變頻器一上電沒有帶負載就顯示OU2而且復位后還有如何處理請老師指導謝謝!
chenhuayuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 141 點
下載積分: 556 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2014-06-20
查看chenhuayuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-30 14:53
應該是變頻器壞了。拆開看里面的輸出端子部分,逆變模塊,整流電容是否完好。送修吧!
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-12-21
查看zgf889的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-30 16:43
把加減速時間調長一些
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-01 12:06
OU2是不是過電壓?如果是過電壓應該檢查電源電壓和變頻器里面的整流300V,這個報警可能是說直流母線電壓不對,有些變頻器外部端子上有直流母線端子P和N,測量這兩個端子之間電壓看看是不是電源的1.4倍左右
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-01 12:08
也有可能是直流母線電壓過低,如果低則需檢查內部電容及整流橋
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-10-01 12:34
如果直流母線電壓正常,我覺得應該檢查直流母線檢測回路。