killer50
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 大家請看 如果運行的過程中低壓PL 斷開的話, KT3斷電,導致KT3 延時斷開點 立即復位,這故障燈就會閃一下后滅掉, 故障燈就不能指示故障,求達人教我如何改,越簡單的辦法越好 我想了一個下午都沒想出辦法來 |
---|---|
|
killer50
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 我覺得 應該這張圖上加點什么 |
---|---|
|
killer50
級別: 探索解密
![]() |
PL斷開 KA就斷電 然后后面控制回路就斷開了 KT3 也就斷電了, 設置KT3 是為了防止啟動時候低油壓 而導致無法啟動, 所以設置了這么個延時點 |
---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
暈!自己老了連圖也看不清了。 ![]() |
---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
要看KA1為什么動作!可在YE上并一個繼電器,利用這繼電器另開一路并自鎖報警,并斷開要保護的電路。 ![]() |
---|---|
|
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
![]() |
故障指示燈的KA1點應為常閉點 |
---|---|
|
工控學習
級別: 略有小成
![]() |
感覺圖沒錯,PL應該是壓力繼電器上限,應該是常開點。油壓打不起來報警。 |
---|---|
|
qrklove
級別: 家園常客
![]() |
剛用PLC軟件模擬了一下,6樓正解,簡單明了,原電路設計有問題 |
---|---|
|
killer50
級別: 探索解密
![]() |
出現故障后,由于KT3延時斷開點復位,KA1 又得電,YE上的KA1閉點 又斷開啊 并聯一個繼電器是起不了作用的 |
---|---|
|