樓主  發表于: 2013-11-01 08:02
三菱PLC FX 2N繼電器輸出不能脈沖輸出,還有其他辦法嗎?
學習
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-01 16:07
可以加定位模塊的
sz518104
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 915 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17727 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-01 20:56
加定位模塊是最簡單啊,也可以改PLC里面的繼電器為晶體管,如果電子水平高的應該沒 有問題啊
shichangfeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 175 點
下載積分: 1020 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2017-08-05
查看shichangfeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-01 21:24
用通訊做啊
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1623 點
下載積分: 113567 分
在線時間: 626(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-24
查看luo76的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-01 22:44
有太多的方法都可解決這個問題滴,不外有二種,技術改造,加裝備,都要加成本滴
daihoo81
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 354 點
下載積分: 903 分
在線時間: 586(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-12-14
查看daihoo81的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-11-01 23:01
把繼電器拆掉,直接用2K電阻一頭接PLC繼電器另一頭接驅動器脈沖輸入口,我這樣試過,可以用